漏电保护器的主要技术参数有额定漏电动作电流和额定漏电动作时间等。额定漏电动作电流指的是使漏电保护器切断电路的电流值。比如,标称“30”的漏电保护器,当漏电电流值达到30时,漏电保护器即断开电源。额定漏电动作时间是指从检测到额定漏电动作电流起,到电路被切断的时间。比如,标称“”的漏电保护器,意思就是从漏电电流值达到30起,到断开电源的时间不超过0.1s。
生物学研究发现,人体触电时,引起心室颤动不仅与通过人体的电流(I)有关,而且与电流在人体中持续的时间(t)有关,即由通过人体的安全电量来确定。实践证明,用“30”作为漏电保护器的动作特性,无论从使用的安全性还是制造方面来说都比较合适,也就是相当于 , 即30的电流持续时间在1s以内时,一般是不会发生心室颤动的。
漏电保护器在使用时,当出现了因漏电故障造成的跳闸,必须查明原因排除故障后,方可重新合闸,严禁强行合闸。
请你根据以上内容,回答下列问题:
安全电压
物理课本中说:“大量实验表明,不高于36V的电压对人体来说一般是安全的,称为安全电压。”这个安全电压绝对安全吗? 其实不能把安全电压理解为绝对没有危险的电压。人体触电的危险程度同很多因素有关,只要某种因素突出到相当程度,都会使触电者达到危险的因素。人体触电后的危险程度主要决定于通过人体的电流的大小,而通过人体的电流除与加在人体上的电压有关外,还与人体电阻有关,人体的电阻又受环境、温度和湿度的影响,并且影响很大。人体所处的环境不同,触电的危险性不同,接触状态下的安全电压并不相同。比如,人体大部分浸在水中,指在游泳池或在设有电路的危险水槽内发生人体触电的状态,人体在这些场所会发生二次灾害。例如游泳、浴池等场所发生触电后可能导致溺水死。因此,人体可能摆脱的自主电流5mA。由于人体浸在水中,人体电阻只有500Ω,此时的安全电压应为2.5V。而当人们处于住宅、工厂、学校等环境中,人体皮肤干燥,属正常状态,安全电流最大值取30mA,人体电阻取1700Ω,持续允许接触电压为30mA×1700Ω=50V。由此可见,不高于36V的电压也不是绝对的安全,是有条件的安全。