漏电保护器的主要技术参数有额定漏电动作电流和额定漏电动作时间等。额定漏电动作电流指的是使漏电保护器切断电路的电流值。比如,标称“30”的漏电保护器,当漏电电流值达到30时,漏电保护器即断开电源。额定漏电动作时间是指从检测到额定漏电动作电流起,到电路被切断的时间。比如,标称“”的漏电保护器,意思就是从漏电电流值达到30起,到断开电源的时间不超过0.1s。
生物学研究发现,人体触电时,引起心室颤动不仅与通过人体的电流(I)有关,而且与电流在人体中持续的时间(t)有关,即由通过人体的安全电量来确定。实践证明,用“30”作为漏电保护器的动作特性,无论从使用的安全性还是制造方面来说都比较合适,也就是相当于 , 即30的电流持续时间在1s以内时,一般是不会发生心室颤动的。
漏电保护器在使用时,当出现了因漏电故障造成的跳闸,必须查明原因排除故障后,方可重新合闸,严禁强行合闸。
请你根据以上内容,回答下列问题: