(1)当被测身高变矮时,电流表的示数(选填“变大”、“变小”或“不变”);
(2)为了保证电路中各元件安全工作,变阻器接入电路的阻值范围是至。
①开关 S 闭合前,滑片 P 应移至(选填“A”或“B”)端;
②移动滑片 P,当天然气浓度为 4%时,电压表、电流表示数如图乙所示:则 Rx的阻值为Ω,其它数据如下表所示;
天然气浓度/%
0
2
4
6
8
10
Rx/Ω
60
40
__
26
24
22
③制作报警器:小明设计了一个燃气泄漏报警器,如图丙所示(电阻不计),其中控制电路有: 3V直流电源、开关、气敏电阻Rx、定值电阻R0。当电流达到60mA报警器报警,若要求闭合开关S,天然气浓度高于4%时报警,定值电阻R0的阻值为Ω;若要使报警器在天然气浓度更低时报警,可以采用的方法有(写出一种即可)。
为kg (g取10N/kg)